拐角进给慢一些
三菱系统 把8109 参数改成0 试试
已经解决了,开粗的时候。加入代码。G08 P0
就搞定了:D
还是要谢谢上面的几位。。
xgl886 发表于 2014-5-16 11:08
已经解决了,开粗的时候。加入代码。G08 P0
就搞定了
这么强大,我试试:lol
G08 P1高精度控制模式开启
G08 P0高精度控制模式关闭
xgl886 发表于 2014-5-16 11:08
已经解决了,开粗的时候。加入代码。G08 P0
就搞定了
你的意思是程序头加G08 P0吗?
还是要加G08 P1
ligangnet 发表于 2014-5-19 20:37
你的意思是程序头加G08 P0吗?
还是要加G08 P1
应该是G08 P0,因为他是关闭高速高精指令,当然,这只是我个人的理解,不一定正确
程序头加G08 P0吗?还是加在其他地方!!!
加G08 P0
我是在M03下面另起一行加的。。